本文摘要:[摘取 要] 1977年~1980年,我国展开了第三次全国水力资源普查,编成出版发行了《中华人民共和国水力资源普查成果》。二十多年来,随着国民经济的发展、水电建设技术水平的提升以及河流水文和径流特性的变化,原水力资源普查成果已无法较精确地体现我国水力资源现状。 为更进一步查清我国水力资源状况,以便更佳地研发和利用,按照全国水力资源复查工作领导小组办公室的拒绝,于2001年~2003年,对黄河流域水力资源展开了全面复查。

365速发国际官网

[摘取 要] 1977年~1980年,我国展开了第三次全国水力资源普查,编成出版发行了《中华人民共和国水力资源普查成果》。二十多年来,随着国民经济的发展、水电建设技术水平的提升以及河流水文和径流特性的变化,原水力资源普查成果已无法较精确地体现我国水力资源现状。

为更进一步查清我国水力资源状况,以便更佳地研发和利用,按照全国水力资源复查工作领导小组办公室的拒绝,于2001年~2003年,对黄河流域水力资源展开了全面复查。[关键词] 黄河流域 理论蕴藏量 技术可开发量 经济可开发量 已正开发量1 技术拒绝1.1 复查范围 河流为单河水力资源理论蕴藏量10MW及以上的河流,水电站为这些河流上单车站装机容量0.5MW及以上的水电站。

1.2 界河和跨省河流水力资源区分 两省(市、自治区)界河的水力资源理论蕴藏量,各按二分之一计算出来;当坝址区坐落于两省(市、自治区)界河时,一般各按二分之一计算出来水力资源可开发量,当坝址和水库淹没区不出同一省(市、自治区)时,水力资源可开发量算入坝址所在的省(市、自治区)。1.3 水力资源的计算出来 (1)理论蕴藏量:指河川或湖泊的水能能量,以年电量(kWh)和平均功率(MW)回应。其量值与否布置梯级电站牵涉到,使用分河段计算出来后积累。E = kgWH (1)式中:E——水力资源理论蕴藏量电量,kWh; k——换算系数,2.778×10-4; g——重力加速度,所取9.81; W——河川或湖泊年水量,河段所取上下断面多年平均值年径流量的平均值(m3); H——河段上下断面水位劣(m)。

P = E/8760 (2)式中:P——水力资源理论蕴藏量功率,kW。(2)技术可开发量:指河川或湖泊在当前技术水平条件下可开发利用的资源量(年发电量和装机容量),一般要依据河流的研发规划展开统计资料。

(3)经济可开发量:所指在技术可开发量中,没环境和水淹制约因素,而且与当地其它能源比起有竞争力的水电站。已辟开建或已划入“十五”计划的、或早已批准后项目建议书而确认的以水利居多的项目,皆统计资料为经济可开发量。1.4 水力资源的统计资料 (1) 统计资料项目区分 按理论蕴藏量,技术可开发量,经济可开发量和已、于是以开发量四项展开统计资料。

(2) 统计资料类别区分 对技术和经济可研发水力资源按五类统计资料。一类:已建和开建水电站; 二类:已完成实可行性研究或可行性研究报告的水电站; 三类:已完成河流河段水电研发规划的水电站; 四类:展开了现场勘查,并展开了非常简单的测量工作和制订了梯级布置的水电站; 五类:并未展开现场勘查,仅有在室内估计过水能指标的水电站。

上述五类水力资源全部统计资料为技术可开发量。其中:第一类水力资源皆被统计资料为经济可开发量。第二、第三类水力资源一般被统计资料为经济可开发量。第四类水力资源要展开分析评价,判断否为经济可开发量。

第五类水力资源嗣后不研究其否为经济可开发量,不作技术可开发量统计资料。(3) 统计资料规模区分。大型电站:装机容量300MW及以上; 中型电站:装机容量50MW及以上,大于300MW; 小型电站:装机容量0.5MW及以上,大于50MW。

(4) 统计资料累计时间。资料统计资料累计时间为2001年12月31日。在复查的过程中,个别小型水电站有些突破。2 水力资源复查成果 本次复查的黄河流域水力资源理论蕴藏量10MW及以上的河流155条,理论蕴藏量共43312.1MW,其中干流32827.0MW,占到75.8%;支流10485.1MW,占到24.2%。

在各省(自治区)的产于为:青海省13956.9MW,占到32.2%;四川省421.5MW,占到1.0%;甘肃省9173.9MW,占到21.2%;宁夏回族自治区2102.6MW,占到4.8%;内蒙古自治区2188.6MW,占到5.0%;山西省5204.9MW,占到12.0%;陕西省5655.6MW,占到13.1%;河南省3673.6MW,占到8.5%;山东省934.5MW,占到2.2%。黄河流域水力资源的技术可开发量,上述155条河流上单车站装机0.5MW及以上的水电站535座,装机容量37342.5MW,年发电量1360.96亿kWh。

其中经济可研发的水电站482座,装机容量31647.8MW,年发电量1111.39亿kWh,容量和电量分别占到技术可开发量适当量的84.75%和81.66%。已、于是以研发电站238座,装机容量12030.4MW,年发电量464.79亿kWh,容量和电量分别占到技术可开发量适当量的32.22%和34.15%。技术可开发量统计资料时,考虑到了设计水平年坝址以上工农业用水。黄河流域经济可开发量区分,未建的大中型水电站依据其规划设计文件的情况界定,小型水电站以单位电能投资3元/kWh~4元/kWh展开评判,大于相等者为经济可开发量,小于者不属于经济可开发量。

3 与1980年普查成果对比分析 黄河流域本次水力资源复查成果与1980年的普查成果对比,理论蕴藏量和技术可开发量皆有有所不同程度的减少。以年电能口径计,理论蕴藏量和技术可开发量分别减少7.53%和16.28%,主要减少在黄河干流河段上,闻下表所列。黄河流域水力资源复查成果与1980年普查成果对比表项   目水系名称本次复查1980年普查复查比普查增加量(或幅度)理论蕴藏量获奖河流(条)黄河干流11黄河支流15414014全 流 域15514114平均值出力(MW)黄河干流32827.029766.010.28%黄河支流10485.110512.2-0.26%仅有 流 域43312.140278.27.53%技术可开发量电站数量(座)黄河干流574314黄河支流478320158全 流 域535363172装机容量(MW)黄河干流34198.925136.236.05%黄河支流3143.62893.38.65%仅有 流 域37342.528029.533.23%年发电量(亿kW·h)黄河干流1215.281036.9917.19%黄河支流145.68133.439.18%仅有 流 域1360.961170.4216.28%录:1980年成果中的技术可开发量合计数有少许差误,本处用的是修正以后的数。3.1 理论蕴藏量 本次复查黄河流域水力资源理论蕴藏量为43312.1MW,比1980年普查成果减少7.53%,变化不过于大。

减少的资源量都在黄河干流河段上,黄河支流本次复查获奖的河流条数减少14条,但其资源量变化不大。黄河支流两次成果的对比分析。本次复查获奖河流条数154条,理论蕴藏量10485.1MW,与1980年普查成果比起,河流条数减少14条,理论蕴藏量增加27.1MW。虽然这次复查河流减少14条,但这14条河流皆是理论蕴藏量并不大的河流。

另外由于本次复查的其它支流的成果与1980年的比起,理论蕴藏量有增有减半,因此,黄河支流部分的理论蕴藏量总量变化较小。黄河干流河段理论蕴藏量减少的原因分析。本次复查黄河干流理论蕴藏量为32827.0MW,比1980年的减少10.28%。从总体上来说,减少的主要原因是本次复查用于的水量比1980年的大一些(也有一个省份比1980年的小一些)。

按照规定,计算出来水力资源理论蕴藏量时,应该用于天然径流量,但天然径流量推算出是非常繁复的工作,特别是在是黄河流域工农业用水量大,范围广,历史久远,推算出天然径流系列的可玩性更大。20世纪70年代,朱委会设计院的组织力量推算出黄河的天然年径流系列(1919年7月~1975年6月),到1982年才发布了月成果。

各省(区)在编成1980年的普查成果时,无法用于这个成果,不能用于其它口径的水量,如测算水量,而且径流系列也不一定是1919年7月~1975年6月的,因此,绝大多数省(区)普查成果用于的水量比本次复查的小。3.2 技术可开发量 本次复查黄河流域电站座数为535座,比1980年普查减少172座(其中黄河干流减少14座)。本次成果的装机容量和年发电量比1980年成果分别减少9313.0MW和190.54亿kWh,增加量主要在黄河干流河段,分别减少9062.7 MW和178.29亿kWh。技术可开发量减少的主要原因是,自1980年以来,对许多河流展开了大量的勘测规划设计工作,各河流的梯级开发方案皆有不少调整和补足,电站数目减少较多,适当的技术可开发量也减少。

另外,有些已辟电站和规划电站的装机容量也有较小的减少,如已建的李家峡、刘家峡、万家寨、小浪底和三门峡水电站装机容量分别由1980年成果的1500MW、1225MW、640MW、1500MW和250MW,减少到本次的2000MW、1690MW、1080MW、1800MW和400MW,规划电站拉西瓦、公伯侠和碛口水电站分别由1980年成果的3000MW、1000MW和900MW减少到本次的4200MW、1500MW和1800MW,使黄河的水力资源可研发总量有较小的减少。 4 本流域水力资源的特点 黄河流域水力资源的特点为:①资源量较非常丰富,可研发的单站装机0.5MW及以上水电站装机容量为37342.5MW,年发电量1360.96亿kWh。

②大中型水电站占到可研发资源量的部份比重,黄河流域可研发的水力资源量中,大中型水电站53座,装机容量34746.6MW,占到全流域技术可研发装机容量的93%。③资源量集中于干流,理论蕴藏量和可开发量按电量口径计算出来,分别占到全流域的75.8%和89.3%。④支流水力资源较少而集中,开发利用程度较低,理论蕴藏量和可开发量按电量口径计算出来,分别占到全流域的24.2%和10.7%。

5 研发现状及研发前景 多达,截至2001年底,仅有流域已研发的水电站装机容量为12030.4MW,年发电量设计值为464.79亿kWh,分别占到全流域技术可研发容量、电量的32.22%和34.15%。黄河干流已研发的水电站装机容量为11216.2MW,年发电量设计值为426.29亿kWh,分别占到其技术可研发容量、电量的32.80%和35.08%。

(不不含一些大中型水电站的设计装机或计划装机但仍未加装的机组容量,如李家峡水电站是按1600MW统计资料的)。黄河流域水电建设虽然获得了较小的成绩,但总体开发程度比较还不低,另有半数以上的经济可开发量尚待研发,研发潜力相当大,前景较好。


本文关键词:365速发国际官网,黄河流域,水力资源,复查,综述,摘取,要,1977年